Mersen T300696 73 TTF 1250A 600-1250V

Sicherungseinsatz Schlagbolzen Keramik

Artikel
3571303
Lieferanten Typ
PC73UD90V13CTF
Lieferanten Artikel
T300696

Beschreibung

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 1250/1300V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, MOSFET und IGBT Bauelemente zu schützen. Protistor Sicherungseinsätze in verschiedenen Baugrößen und zahlreichen Nennströmen ermöglichen eine weitestgehende Geräteanpassung. Die Sicherungen enthalten in Sand fest eingebettete Schmelzleiter, um sehr gute Gesamtabschaltintegrale (I2t) und hohe Schaltvermögen zu gewährleisten. Die Kontaktoberflächen sind versilbert und alle Bauteile nichtmagnetisch. Es gibt bei allen Sicherungen dieser Reihe einen Funktionsmelder, der neben seiner visuellen Anzeigefunktion auch dazu benutzt werden kann, mittels eines zusätzlichen Mikroschalters die Sicherungsfunktion fern zu melden. Die Sicherungen verfügen über einen Gewindeanschluss M12.

Artikeleigenschaften

Zolltarif-Nr.
85361090
Ursprungs-Land
FR
WEEE-Land
DE
WEEE-Nummer
10485425
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
sonstige
Spannungsart
AC
Bemessungsstrom
1250 A
Bemessungsspannung AC
900 V
Bemessungsabschaltvermögen
110 kA
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom
186 W